yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-14 19:59
為了方便,發電機的出線接在市電空氣開關的下端,發電時將空氣開關斷開,設備可正常工作,但市電配電房系統顯示發電有電過去。請問各位朋友:發電機與市電之間的四根線全斷開,為什么會有電到市電配電房呢?我就不解了???還請各位指教!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-22 23:38
依樓主所述, 那用市電時,發電機不會成為電動機么?  發電和市電之間這么簡單的配置還是頭一回聽說。