樓主  發表于: 2010-12-27 11:18
如果在程序中設置了雙重聯鎖,在PLC外部輸出側加入接觸器的聯鎖,是否還需要考慮觸點切換的約300ms時間,加一個延時?
gongxx163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 570 點
下載積分: 10420 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2025-02-06
查看gongxx163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-28 22:55
接觸器最好加上機械互鎖機構,靠電氣互鎖不如機械可靠