syfirefox3
級別: 探索解密
|
本人WIN7系統, GX DEVELOPER8.86能打開程序,也能仿真,就是不能和PLC通訊,新電腦,是USB連接的,換了幾個USB口都不行 求救啊。 當然設置了USB了,默認的USB嘛。 我們公司用的就是Q系列plc啊。 [ 此帖被syfirefox3在2011-05-30 23:43重新編輯 ] |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
首先,目前的三菱PLC只有少數支持USB直接連接,如FX3G,Q的部分。其它的根本連USB口都沒有,何來的USB連接? 你應該用的是USB轉232口+SC09,或者是USB-SC09吧?這兩個無論哪個,都必須安裝驅動,然后系統會產生個虛擬的232口,連接時,GX-D中選232,并選這個虛擬232口的COM號。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
2樓老大正解,所以我用有串口的筆記本電腦就沒這么多事。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
用好點的USB--COM的轉接線,也暫時還沒有遇到過不能連接通訊的PLC, 連接過三菱FX A Q系列PLC,F(xiàn) 900 A9XX; GOT1000系列的觸摸屏,西門子的S7-200,300,400PLC,6RA70,6SE70等驅動器,LENZE的9300系列伺服,OMRON的C系列的PLC等。另外還有一些威綸,海泰克等的東西。一直很順利的連接。 |
|
---|---|---|
|