不再頭疼
級別: 略有小成
|
做為維護方面考慮。要作降壓起動!必竟電動機的起動電流是運轉電流的2-4倍! |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
意見還是不一致的,不知道直接啟動到底可以不可以呢? |
---|---|
|
782278094
級別: 探索解密
|
不要超過電網容量的百分之十,頻繁啟動不要超過百分之十五。 |
---|---|
|
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
|
要看看負載,分機沒有問題,水泵稍差,機械就不要直接啟動,避免電流過大 |
---|---|
|
lty504351
級別: 論壇先鋒
|
可以直接啟動,不過空開的容量要上當加大,否則很容易跳閘,同時對于接觸器的容量也要增大,否則觸點很容易壞的 |
|
---|---|---|
|
guanghe
級別: 網絡英雄
|
容量可以的話就行 ,我們有的工程廠家要求30KW電機都直接啟動 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
現在是這樣的,共2臺18.5KW的風機,程序設定好了,是單臺啟動的,一臺啟動完畢后,另一臺再啟動,總斷路器我選擇的100A的,總斷路器后面每一個風機我又加了個60A的空開,這樣可以嗎,這個60A空開會不會跳閘呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
這個風機直接啟動,我配個100A的電流表可以嗎? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
我是直接從100A的總開關上引出線,直接接到接觸器上呢?還是說這2個風機單獨再配個60A的空開呢,60A的會不會太。 |
---|---|
|