conchnit
級別: *
|
單相電源回路中 要加個普通的開關控制插座的通斷 開關觸點是2對的. 下面2種做法哪種對? 說出理由: 1. 在火線中直接串接一個開關 一進一出即可控制. 2. 把L和N都通過開關控制,2進2出. 主要說明下零線,何時可以加開關,何時不可以接. 如果插座上的左零右火的線反了,那么要控制的插排的插頭插進去也是反的, 這個時候,開關斷開,其實設備還有電,會導致觸電。此時如何控制. 這種情況會不會發生先說? 如何做到可靠的斷開電源回路. 另外請大家說說UPS的供電系統 L N和PE 之間是什么系統什么接法. N對PE為何有100V電壓? 而不跳閘. 感謝大家的關注! 22樓正解 說的很好 支持你。 [ 此帖被conchnit在2011-11-18 01:17重新編輯 ] |
---|---|
|
abc2002831
級別: 略有小成
|
UPS供電系統,N對PE有100V電壓 你是用表測的吧?你試下用燈泡去接,如果有漏電開關不跳閘,我跟你姓 一般的燈,開關控制都是一條線的,如果一個燈都要2進2出,你算過要多少線沒有? 把N線接到開關里控制燈是有的,則你說的零火線接反,但接反了對安全不會產生危險 可靠的斷開電源就是2進2出 如果再想絕對安全,不用電就行了 樓主留言:1.事實證明了電腦插排N對PE有100V電壓 而且持續用了很久了 UPS電源供電. |
---|---|
|
客居他鄉
級別: 略有小成
|
你所說的100v是用數字表量的吧,這是虛電,你用用電器接在100v的兩端再測量一下,看還有100v沒。 |
---|---|
|
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園?
|
一,單相電的插排位什么要用兩進兩出的開關???難道你用的是漏保???? 二,插排的怎么接有什么所謂???難道你的用電器是保護接零??? 三,PE線懸空的情況下可能存在感應電,接地后就沒了,特別是開關電源和逆變電源 不知道這樣說你有沒明白? |
---|---|
|
丁工
級別: 探索解密
|
是工控人的會員,這樣的問題問的太不貼合實際了。帶開關的插座都是一個觸點的,有的是開關插座一體的,有的是分開的。也就是說用開關控制L線就非常好了,這完全符合電氣安全規程的做法。如果接反了,也不沒有什么不足的,只是給檢修插座外的用電器帶來不便,但完全可以將插座線拔出來啊。其余問題就是電氣常識問題了。 |
|
---|---|---|
|
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
|
建議樓主看看低規,按規范操作! |
---|---|
|
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
|
7樓說的有一定的道理 |
---|---|
|
abc2002831
級別: 略有小成
|
無語??????? |
---|---|
|