nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
|
有一臺設備是5線的。但是公司只有4線,就是l臨時調試一下所以沒有把4線換5線。所以零地公用了。開關電源(交流變直流24V)的負極是接地的,這樣地零負極就到一起了。請問這樣會對24V的器件有影響嗎?例如,控制板上的二極管,電容,電阻什么的。 [ 此帖被nazid1231在2013-01-17 13:07重新編輯 ] |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
接一頭是沒有問題的 就怕還有秘密的回路就有點問題 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hsl2008
級別: 探索解密
|
1、直流電源的負極 千萬別接在公共的地上; 可能會引起燒毀直流電源的事故; 2、一般公司的地線和零線是通的,你可以用萬用表打一下。所以我認為設備如果接地要求不嚴的話, 可以不用接地,或者接到水管,或房屋的框架上就可以了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
|
秘密回路!。∧芫唧w說下嗎? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。 |
|
---|---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
|
[quote]引用第4樓guochunyi于2013-01-17 11:06發表的 : 開關電源的電子線路有一個公共地的,你和零線接到一起,有可能能形成環流的。如果沒地方接,那就直接不接,懸空就可以了。 [/q公司用的是3相4線,零地是一顆線。能具體說下怎么產生的環流嗎?小弟菜鳥。 |
---|---|
|
ndx1979
級別: 探索解密
|
地線與零線不要混用,而且零線一般不要接單獨的開關,否則容易引起故障。 開關電源的負極更不要與零線接一起,我估計開關電源直接就掛了。 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
為安全起見樓主不妨查看一下設備原理圖,看看其N(xiāo)線與地線到底是什么關系?然后放可決定這樣解決!! |
|
---|---|---|
|
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
|
如果接了可能會產生什么影響,小弟只是好奇,想不明白會怎樣。負極接零的后對電子器件的影響。 |
---|---|
|