quzhou8659
級別: 探索解密
|
各位大俠,小弟想用一臺PLC和一觸摸屏用RS485通訊控制20臺不同型號品牌的變頻器正反轉停止,及頻率的改寫及頻率;電流的顯示。不知能否行。希望大俠們賜教。還有能否在與無紙記錄儀通訊顯示溫度,壓力,流量什么?能行的話推薦一下用三菱什么型號PLC。先謝各位工控大俠了! |
---|---|
|
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
|
20個品牌嗎,你要查下他們的通訊格式是不是一樣才行啊 |
---|---|
|
史文華
級別: 略有小成
|
理論上說32個節點可掛31個.不過一般不超過7個. |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
這問題有點玄乎。。侵鞑环烈辉,但是也給自己留條退路,一旦不成功可用其他方法實現,但是成本需要留意! |
|
---|---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
完全可以,只要變頻器能用485通訊,觸摸屏跟PLC 的編程口連,PLC擴展485板跟變頻器連,PLC做主站;蛘哂|摸屏做主站,所有的都用485連。 各位大大,不知道我說的可行否? |
---|---|
|
daihoo81
級別: 略有小成
|
變頻器能支持通訊,用RS485可以會很慢,用以太網應該沒問題.前題是變頻器也要有以太網功能 |
---|---|
|
prince188
級別: 網絡英雄
|
如果用PLC的IO點控制變頻器,再用PLC模擬量采集頻率和改變頻率N臺變頻都可以控制,PLC沒必要直接和變頻器通迅。 |
---|---|
|
quzhou8659
級別: 探索解密
|
哦,謝謝指教。這個不知老師做過沒?真有這個項目,設計院設計用DCS,老板感覺成本高。想用plc. |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
樓主是哪里的??一定要用三菱的PLC去控制嗎??如果用其他的PLC去做控制行不行??還有你最好把你那里的那些變頻器型號和廠家寫上來,還有你需要的功能一并說清楚! |
|
---|---|---|
|