26511123
級別: 探索解密
|
我這邊有一套西門子S7 300 314的CPU+臺達觸摸屏,在更換一個新的314CPU以后,觸摸屏上會報警顯示某幾個i/o點不能讀取。新的CPU和舊的型號一樣就是固件版本有所升級,請問一下各位大神怎么解決。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
這個更換應該沒有關系的,有關的只能是你在組態新硬件時,通訊設置內容與舊的cpu有區別。 |
---|---|
|
bztongyong
級別: 略有小成
|
找到那幾個點,觸屏與程序?yīng)是不是有問題,估計是你的硬件組態與原來不一致。 |
---|---|
|