dyysam513
級別: 略有小成
|
現在有一臺FX5U32MR與GT2310以太網通訊,通訊不上。我的網線長度為30米,網線接法一頭A類型一頭B類型。點擊觸摸屏沒反應,換了2跟網線都沒用。然后我用短的網線連接通訊正常。請教一下這是為什么?打電話給客服,客服說100米以內都是可以的。是不是我設置問題還是什么?還有一臺Q系列的PLC也是這個問題。是不是觸摸屏設置的哪里不對? |
---|---|
|
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
|
跑乙太網線兩頭都用同一種接法就好.
樓主留言:同一種接法也不行,然后打給客服,客服說要交叉接法。 |
|
---|---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
都用B頭接法,也就是普通網線的接法,不能用交叉接法。 樓主留言:普通接法,網線短還能通訊上,長就不行了 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
100那是理論上的,還要看線的質量,不行就在中間加中繼或交換機。 |
|
---|---|---|
|