seafar
目前C#
級別: 家園?
|
一般再做三菱定位控制的時候 用DDRVA 指令 來實現定位 要求中間可以在任意位置暫停、啟動, 我現在做的是接通脈沖減速停止指令SM5644來減速停止,但是現在這種情況感覺有丟脈沖的情況,表現在機械上面 如果沒有暫停的情況下 每次定位都是準確的,但是中間有暫停啟動的話 機械會走不到應該走到的位置。。 |
|
---|---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
|
你好,沒有用這個功能
|
|
---|---|---|
|
zhaoxy
級別: 略有小成
|
正常暫停之后把觸發定位指令的條件復位掉,啟動了在重新接通 我們公司一直都這樣用的 沒聽說過掉步 |
---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
|
要用的呀,這是配套的指令,你手冊搜索一下這兩個標志位就明白了 |
---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園常客
|
DDRVA絕對定位應該不用這個功能
|
|
---|---|---|
|
seafar
目前C#
級別: 家園?
|
有復位,第一次遇到
|
|
---|---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
|
圖片:
是SM5644減速暫停需要啦 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
seafar
目前C#
級別: 家園?
|
是不是相對定位DDRVI才需要,DDRVA中途停止再次驅動不是會繼續運行到目標位置嗎
|
|
---|---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
|
暫停把觸發條件順便復位掉 啟動后繼續定位就可以了 不過真的不建議暫停時講軸順帶暫停 這樣做確實有定位錯誤的風險 一般我都是不接受軸部分暫停的 除非設計到人生安全的 畢竟設備的安全性才是第一個應該考慮的 其他的都往后排 |
---|---|
|
木林森
級別: 工控俠客
|
SM5596為ON時,SM5644脈沖減速停止后未走完的行程才會記錄下來,想要繼續走這段剩余距離就需要置位SM5612 SM5596為OFF時,SM5644只有減速停止作用。 |
---|---|