王博工控
級別: 探索解密
|
求助各位大佬,設備上加個24V的電扇,用輸出點 Y7 接風扇的0V。一導通設備就斷電,并立刻重啟。后來中間加個繼電器也沒用,請問各位大佬前輩,這是什么情況? |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
1. DC24V線接二極管連到Y(jié)7點位置。試試看是否有效。 2.直接用開關電源的電接風扇。這樣穩妥。或者24V加保險。 |
|
---|---|---|
|
矽能工控
級別: 略有小成
|
電源功率不夠 |
|
---|---|---|
|
王博工控
級別: 探索解密
|
好的,我試一下,謝謝 |
---|---|
|
王博工控
級別: 探索解密
|
量了下電壓,電壓不夠,只有18V |
---|---|
|
王博工控
級別: 探索解密
|
貌似是這樣,電壓我量了下,只有18V |
---|---|
|